回复:小马拉大车的应用实例又来了。

已锁定

逐feng110

  • 帖子

    138
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-07-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-12-28 10:18:03

43楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-12-16 12:01:21的发言 >13楼

小马拉大车,在变频器设置功率和转矩限制。就是变频器的输出功率和转矩的对应关系。


公式是:输出功率 (kW)= n(rpm) * M(N.m) / 9550。


假设变频器的重载型是5.5kW,电机的额定同步转速是3000rpm,代入上式后,M = 17.5 N.m


仅此。记住传动的这个著名的机械特性平衡方程式。这是个基础的运算,也是一个窗户纸的计算。


传动控制现场所有的疑难问题,最终结果搞明白以后,你会发现,都是窗户纸问题。但破解它们,你需要专业基础的门槛知识。

以下是引用逐feng110在2022-12-16 08:50:22的发言 >12楼:转矩限幅是根据啥设...

引用12楼详细内容:

转矩限幅是根据啥设定的啊?

我看任版设置了转矩限幅,不知道这个参数是依据什么而来的


以下是引用RENHQ在2022-12-15 07:57:18的发言 >2楼:我们现场有用多模块...

引用2楼详细内容:

我们现场有用多模块并联驱动一个电机的,有时候一个模块有问题,没有备件的话,就回看一下电机的实际负载,如果一个模块的额定电流比生产时候的电机电流要大一些的话,就把电流和转矩限幅按一个模块设置一下,先临时恢复生产使用,等领导协调来模块再进行更换


这个小马拉大车,也是主要考虑电机的实际负载会不会超过变频器的额定负载,不超过的话,一般就能这么用哈~

芝士增加了,多谢任版!


失败是自己定义的