回复:200SMART编程中的奇怪现象

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9135
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-28 14:47:25

30楼

展开查看
以下是引用芳季在2022-12-27 18:58:47的发言 >23楼

我都看不明白楼上试了什么结果出来?

倒是看得明你指的5楼是哪楼。:你这是在搞笑吗?笑死本胖了。

楼主的也是没看明白的。

你是明白人,但是,你回答或者回复问题的时候往往会装做糊涂人的,这是你的个性。

22楼的程序,我本来想标注说明的,后来取消了,为什么?

你同样也看到,我们都遇到过太多太多类似的问题了。一个问题抛出来后,关键人物总是躲在“幕后”看大家的表演,无论是精彩还是乏味的剧本,任由一群观众在台上表演。到最后,且往往只剩下我们这几个观众,还非常热力的在找可能的问题、、、、、、

回答22楼问题:

1)SM0.0 怎么会是OFF的,原因就是子程序没有调用,最基本的程序调用原理。

2)在SM0.0 = 0的情况下,为什么仍然会有线圈得电?因为是双线圈,这个变量地址在其它程序段中被写1了。

实际上楼主自己说的,没有低级错误时,已经错误成堆了,只是他自己不知道是错误而已。