DP通讯故障处理
用DP通讯的这个功能中,"老工程师们"在西门子300,400中用的其实是最多,虽说现在大多数的工程师们在通讯过程中,PLC用到的最多的就是以太网,以其速度快,稳定性高的性能著称,但我们在旧的项目中,改造的项目还是要保留使用DP通讯,但是DP通讯就一直不断地与通讯过程中的电磁干扰做斗争,现接的DP头都会遇到换电缆,换接头,做屏蔽这种事情了,最后都是折腾很长时间才能导通。。。
本人在其中一个现场,就遇到很多次类似问题,不管是交给经验老道的电工,还是交给本单位新手同事,做完的结果就是不同,
而最近遇到的一个操作台报警通讯故障导致数数据在HMI上不显示。而这段通讯的的设备少,比较怪异的就是,其中中间得一个通讯正常,但是末端的操作台就是不通。。
之后就重新组态下载了一下硬件,重新的用另外一个备用GSD文件进行瞎子啊,但是重新下载还是不行;操作台上的子站的设置也查看了很长时间,但是通讯还是不同;不管这个操作台怎么操作,中间的站还是正常通讯。然后把他们相互调换了为位置;通讯的这个是操作了近3个小时,询问大佬后怀疑是不是电磁干扰,但是现场是停机状态,如果有的干扰,怎么会前面一个站通讯正常呢,各种疑问,不经意间我碰了一下供电,发现操作台的通讯时正常时不正常,然后怀疑是不是电源的接头接虚了?然后电源线直接拆下来,重新接线;然后拨到上终端电阻后,突然通讯就好了。