首先要确认各家的PLC的IP地址是不是统一分配,在同一个网段可以互相ping通,如果IP不能互通就要由业主出面统一规划,先保证各家的PLC都具备互通的条件。其次说各方数据通讯的问题,一般由主控厂家协调,各方都把需要通讯的数据按照外部读和写的属性分类放置在一个或两个DB中,通讯双方使用PUT/GET单边通讯的方式读取数据,不需要将各方程序整合到一个项目中。如果各方PLC都需要跟一个主控PLC通讯那还可以更简单一些,把从站当作PN-IO,各自把需要通讯的数据配置完毕导出GSD文件,在主站配置智能IO设备就可以了,不需要编程序。