某周日,天气秋高气爽,我正在公园散步。被一阵急促的夺命电话铃声搅乱了这安逸舒适的下午。正当我心里开始破口大骂这厮怎会如此扫兴,掏出手机一看“朱老大”。

“在哪儿,赶紧回来。”

“哦,好的。”

老大的电话总是那么简短,让人来不及思考。不用想设备肯定又是出了问题,火速从公园赶回公司,此时现场已经围了一圈人。

上到项目副经理、设备班长、机电班组,很是热闹。作为吃瓜的观众,这样的大场面肯定轮不到我,在现场围观了一会儿听他们七嘴八舌的原来是项目上一台排污的30KW污水泵异常,也因为十万火急不符合更换设备条件,因此大小领导现场督战。

设备是30KW电机泵接的是星三角降压启动,有时候正常运行,有时候频繁过载、发热严重。

据现场值班电工口述,这种情况最近一个月一直断断续续时有发生,只不过最近颇为频繁。

讲到这里只见那隔壁老王拿着万用表反复试车,口里面还念念有词地指挥着现场,撸起袖子看来是准备要拆泵,怀疑出口不畅导致过载。拆泵可是大工程,而且涉及安装工艺和要求。

“老王,泵应该没问题。”

“那你说说什么原因?”

“刚才在你反复试验中,有时发热有时不发热,我认为电路有问题”

“我二十多年电工,星三角降压启动还要你教我”

上述充满火药味的对话正是朱老大和隔壁的老王,二十多年的老王感觉权威受到了极大的挑战,现场更加显得颐指气使。

这时,项目副经理把朱老大拉一旁简短聊了几句,当场拍板先查故障!此时已经是下午三点多,天气还有点燥热,我背着工具包跟在朱老大后面开始试车。

第一次试车,观察电机转速没有明显异常;

第二次试车,星角主接触器有明显的转换吸合动作;

第三次试车,观察电机与泵的联轴器也没有明显的偏心;

汗珠开始在朱老大的后背映衬得“光鲜透亮”人群中也开始吹起了不友好的口哨,讲真的开始有点一筹莫展。

压力是弹簧你弱他就强,反复和朱老大沟通了一番后,我俩一直认为可以测一下电压。说干就干,为了把想法尽快验证,我们拆开电机端盖开始测量。

因为在我们星三角转换的时候,在星形接法的时候用万用表测量U1、U2此时电压应该是相电压220V,换句话说星形接法时用万用表U2、V2应该是0V;星形转为角形的时候U1、U2开始从220V转为380V,U2、V2也开始从0V转为380V。

经过试验几次发现有两次电压未有转换,存在转换启动失败。检查角形接触器发现主触点可见有小块烧蚀迹象,更换接触器多次试车试车,问题解决。