记住一点,用常用的定时器肯定是错误的。因为定时器修改PT管脚必须重新启动定时器后,才可以生效。由此,你需要的延时方式不能够简单的调用定时器。

你可以采用系统时钟+时钟脉冲累加方式,然后用比较指令来做一个延时控制。