回复:【S7-200 Smart开源标准化编程】时间间隔定时器BGN_ITIME、CAL_ITIME的正确使用方法

已锁定

不欲勿施

  • 帖子

    836
  • 精华

    16
  • 被关注

    388

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-03-27

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-30 15:50:09

6楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2022-12-30 15:43:32的发言 >4楼

我新的理解是,定时值由3000ms上升至2147483647ms?

这可是24天的时长,太极端了。

以下是引用不欲勿施13478405725在2022-12-30 15:38:04的发言 >2楼:我说的是:假如我设...

引用2楼详细内容:

我说的是:假如我设定定时时间为2147483647毫秒大概率就会出现问题,比如此次扫描周期VD4的结果是2147483646,扫描周期为2毫秒,下次VD4里的值是2147483648,这时VD4里的值表现为负值,

以下是引用yanxiao在2022-12-30 15:24:11的发言 >1楼:你是说,定时器值为...

引用1楼详细内容:

你是说,定时器值为“负”,或者正负交替时,那个延时3000ms的功能会出问题?

就按你的给出的假设值,实际推演一下,我怎么觉得不会有问题呢。

当用补码方式表示负数时,有符号数和无符号数的运算法则是一样的。


我提到的应用确实极端,但真实存在,想要严谨就需要避免。