恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-12-30 15:53:58
8楼
好的。
你的问题可能是这样的:
I0.0持续24天后,VD中可能出现负值,问题就产生了?
我说的是:假如我设定定时时间为2147483647毫秒大概率就会出现问题,比如此次扫描周期VD4的结果是2147483646,扫描周期为2毫秒,下次VD4里的值是2147483648,这时VD4里的值表现为负值,这时用的是有符号双整数比较指令,不是无符号双整数比较指令。这里有点绕。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主