400plc是大型控制系统的常用控制器,以卓越的性能应用于各行各业。使用寿命较长,故障率较低,作为电器元件的重中之重,一直属于A类重点保护单位。
针对他的重要性,一般电源会设置UPS,预防断电引起的损坏。
设备使用了7年之久,一直比较稳定,今年UPS寿命到达,为了更好的服务于CPU,决定更换UPS电池。更换时会停电,为了预防丢失程序,特地做了备份。并更换400plc的电池、
更换完毕UPS电池,再次上电发现CPU全部红灯闪烁,内心慌得一批。怕啥来啥、
硬件的问题,不是丢失程序问题。

内心还是希望有那么一点点的奇迹的,不断地断电上电,其实之前已经知道一般是无药可救,需要更换硬件,询问得知还有备件,
为了确认打400技术支持,技术支持听到全部红灯闪烁,来了一句,麻烦了,麻烦了,硬件问题。。
看来此问题属于无药可救,硬件需要返厂维修。
仓库拿来备件,更换,下载程序,完成。所以非必要不断电。