以下是引用执着探路者在2022-12-31 08:07:32的发言 >7楼

感谢K版谆谆教诲,仔细翻看了S120参数说明:



以下是引用kdrjl在2022-12-30 23:03:16的发言 >6楼:红框内容看得懂吗?...

引用6楼详细内容:

红框内容看得懂吗?第一个可更改的状态:C2。C2是什么?如果不知道,要看参数表的说明;


第二个,调试工具更改后的生效条件。也说得很明白了吧?


西家传动参数表里每一个参数,都介绍该参数的更改条件。什么状态才能改。学会看参数表的说明才好。


其实你这个问题可以去找答案,会有人详细解释参数表说明的吧?


也就是楼主需要在P9=0,P10=95的情况下,才可以修改P9502参数的