回复:设备改造更换伺服电机变速箱后电机方向可以使用BOP操作屏更改吗

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12881
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-31 11:00:36

6楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-12-30 23:29:29的发言 >1楼

有编码器吗?如果有,改P1821行吗?改完以后会不会系统就转不起来了?电机反转改相位也不行,如果有编码器的话。只能通过改变设定值的反向,改变电机旋转方向。应该是P1113吧?


另外,你用P20面板改参数没问题。但,要学会使用那个P20。它的操作挺复杂的,因为功能太多了。下载一个P20的使用手册吧。


A0233_BOP20使用说明.pdf

谢谢K版,使用BOP就是设置比较麻烦,还是可以设置的,修改P1821参数就可以了,首先在01参数P03设置为3后进入02参数,将P10设置为3才可以找到P1821参数并且可以修改。