故事作者:和光同尘

最近创作

看看TA的故事

【跨新年】西门子1200PLC计时器修改设定值立即生效

已锁定

和光同尘

  • 帖子

    1230
  • 精华

    2
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

【跨新年】西门子1200PLC计时器修改设定值立即生效

650

2

2023-01-01 14:11:13

     记得刚入工控这个行业,接触比较多的是日系PLC如三菱,三菱的PLC定时器,在触摸屏修改时间设置值,会立即生效。后来随着工作的需要,慢慢开始接触西门子PLC,有一次问了一个同行,同行说这个西门子PLC的定时器修改了设定值后,不会立即生效。当时听了以后,还不相信西门子这么强悍的功能难到不能实现。亲自做实验:编了如下 程序

时间块.设置时间1 设置为1分钟,启动开关M0.0

在输入条件不断情况下,时间块.设置时间1 设置为2分钟


最终程序还是在延时1分钟后,定时器Q输出。然后在网上找资料,发现这个问题是可以解决的:

在这段程序后面,再添加下面两段程序(或者也可以在HMI人机是做个通知位),可以实现设定值立即生效功能。