以下是引用不欲勿施13478405725在2022-12-21 12:00:58的发言 >8楼

楼主,在所有外在条件都正常的前提下,在PLC上出现数据上的跳动是因为模拟量输入模块的分辨率低造成的。如果能用通信的方式采集数据是最好的。

你说的对,至少3个方面的影响导致数据不断波动:


1. 分辨率导致的波动(AE08电流模式12位分辨率0~4095,对应0~5000kg的称重量程,那么数字量每波动1个单位对应模拟量波动1.22kg)。波动不可避免,但高分辨可以压低波动振幅。

2. 直流电源的波动(桥式整流及电容滤波过后的线性度)。

3. 电磁环境的干扰(包括对供电电源的干扰和信号的干扰)。


一般称重仪表分辨率都很高,硬解还是很不错的。配合上层设备做通讯,数据波动是很小的。如果通讯速率高点,数据刷新快点,再做个0.1kg或者1kg的死区滤波,数据还是很丝滑的。