回复:【S7-200 Smart开源标准化编程】时间间隔定时器BGN_ITIME、CAL_ITIME的正确使用方法

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21543
  • 精华

    408
  • 被关注

    1513

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-01-02 11:38:31

24楼

展开查看
以下是引用不欲勿施13478405725在2023-01-02 10:32:53的发言 >23楼

你还是没关注到焦点,帖子里的焦心在于:西门子官方没有无符号双整数比较指令的问题。

以下是引用Zane在2023-01-02 10:00:58的发言 >22楼:明明可以解决上百年...

引用22楼详细内容:

明明可以解决上百年的计时问题(不考虑精度),却一定要在24.8天和49.5天里纠缠不清,再多一个49.5天能解决吗?

这种技术上的死磕,不提倡!


这个SMART没有无符号运算指令有多大程度影响我们解决控制上的问题?


在控制上的数学运算一定要使用无符号运算指令吗?我们使用无符号运算指令的概率有多大?使用有符号运算是否可以解决无符号运算的问题?

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download