以下是引用ortho123在2023-01-02 11:33:50的发言 >楼主

阀门动作缓慢(大约20S),液位随阀门非线性下降或上升,要求将液位控制在某一数值,应如何做控制程序?

楼主根据阀门特性做个预控。


如果有进出口流量传感器的话, 可以做个双闭环串级控制。 流量环加上 前面提到的预控, 以及闭环校正。