11楼

硬件上直接满足的条件是TCP-IP通讯,程序上比较复杂,两边交换数据需要用到TCP/IP对应的通讯指令,需要实验摸索调试,这个方案胜在硬件没有增加成本,直接可以实现,但是程序上比较繁琐,如果涉及的数据量比较大,编程比较头疼;

profibus模块,1200可以增加一块profibus模块,三菱这边也有支持profibus通讯的模块,两边即可通过常规的profibus组态方式通讯,这个东西的好处是不怎么用编程,数据组态都是拖拽式的,数据大量传输也增加不了什么工作量,缺点是硬件增加了成本,三菱的profibus模块还挺贵的;

第三方网关,我用过一款智能网关,支持多种通讯,西门子的S7,通用的modbus TCP,modbus RTU,三菱的tcp/ip,欧姆龙的fins。。。。组态方式也不复杂,好处是基本不怎么用编程,缺点是也挺贵的,要增加硬件成本。