回复:S120控制电机使欧姆龙5V编码器,R61一直是0,R482有数值变化

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-01-02 15:55:30

2楼

回复遇见清风在1楼的评论: SMC指示灯正常,输出电压是5V.按照西门子技术要求配置的。就是因为开环测试了,才R61一直为0,但是R482有增加。

--

以后不要在评论栏里交流问题。这个评论栏不是做这个事的,它的本意是献花,鼓掌,扔鸡蛋的功能。如果点对点的交流,可以采用引用按钮的功能。


r61 = 0就是没有信号。


另外,我是不推荐用欧姆龙的编码器做变频控制的速度反馈信号检测。它用在直流电机的控制还是可以的。用在交流控制系统,抗干扰的能力比较差。我以前吃过这方面的亏。交流检测,现场的环境噪声很恶劣。欧姆龙的编码器信号会受干扰的。不正常。个见,仅供参考