以下是引用宝冬在2023-01-02 11:44:28的发言 >1楼

用PID-3step可以。下面是用3step控制冷热混水阀的运动,来控制下游温控点的过程仿真。


自动模式下,3Step的运行效果


3step可以测量阀门的完全开闭时间(需要阀位模拟信号反馈,和两端开闭极限位置数字信号反馈。自己设置时间也可以,但效果差)。注意PID的运行模式


3step支持出错后的主动恢复模式设置。比如:传感器断线后,阀门可自动恢复到某个安全输出位置(本例中,5%开度)。错误消失后自动恢复。


ped-3step是什么?  