以前做工控项目时客户要一个具有能量回馈功能的直流电源,就是能输出电压范围在50~800VDC,电流范围在-400A~400A的直流电源;我们用升压变压器加6RA70直流调速器加直流电抗和稳压电容来做;为了让电压更加稳定,升压变压器分为低电压和高电压两个等级,低电压档 450V,高电压档850V,进线电压通过接触器KM1和KM2进行切换。为了防止两个接触器同时闭合,除了在1200的程序里设置互锁以外,还用接触器的闭点进行接触器线圈的电路互锁,防止两个接触器同时闭合。柜门上有直流电压电流表,有预充电旋钮,有高低电压等级切换旋钮,还有个电位器旋扭,可以通过电位器给定控制输出电压。具体电路如下图所示。

设备调试完成并交付使用后,一天晚上客户打电话说直流电源冒烟了;半夜赶到现场检查,发现交流输入和直流输出动力线都没有短路;然后上电后检查直流调速器,发现也没有故障;这时量直流调速器进线电压时,发现高电压等级档位时,三相电压都是正常的850V AC;但在低电压等级档位时,三相电压里有一相电压也是850V AC;断掉主回路检查,是接触器的W相上下始终是通的,找到问题后就拆下接触器。拆下来后发现这个接触器根本没有损坏,而是在线圈的底部有一个螺栓;经过分析,判断可能是柜顶的螺栓没有收走,恰巧在低电压等级的600A接触器吸合时掉落,恰好掉到接触器线圈衔铁的右侧;当低电压等级的接触器线圈失电时,线圈衔铁弹回原位时,由于右侧有个螺栓阻挡,导致衔铁倾斜着回位,虽然接触器的常闭触点是断开的,但三相主回路只有左侧和中间的回路断开,右侧的回路还是闭合的;当切换到高电压等级时,变压器的低电压档的W相和高电压档的W相短路,造成变压器冒烟。
拿走螺栓后,发现电源还能运行,各电压等级都能设置,但输出的直流电流不能太大,超过200A,变压器的绕组就会快速升温;给后面的实验造成了很大的麻烦。后来公司对于安全才开始重视起来。