SINAMICS G:多个电机连接到同一台SINAMICS G变频器(多电机运行)需要什么先决条件?
在一些应用场合,需要将多台电机连接到同一台变频器(多电机运行)上。多电机运行需要连接到SINAMICS G系列变频器上的电机都相同.
多个电机连接到同一台SINAMICS G变频器(多电机运行)需要什么先决条件?
从固件版本V4.6开始,除SINAMICS S以外,SINAMICS G系列变频器(除PM260)可以实现多电机运行。
先决条件:
最多支持50台电机运行。
仅允许完全相同的感应电机。
允许静止和旋转的识别。
允许V/F控制和无传感器矢量控制(SLVC),当使用无传感器矢量控制时,必须将电机做机械连接。
所有的无传感器安全功能可以无条件使用。注意在非常规应用的运行状态(例如:电机堵转),变频器会安全故障停机,但是这不能导致一个不安全的状态。(具体细节请参考“Safety Integrated”功能手册, S120 在 章节 7.2)。
客户要负责电机温度保护和过载保护,推荐使用温度传感器(双金属片),这是因为任意数量的传感器可以一起串联接入系统,信号可以送入变频器或者高级控制系统分析。
UL508A要求:需要附加的保护设备。这些设备需要符合UL标准(例如,现场评估)
"捕捉再启动"功能必须禁用(此种情况下禁止使用)。
电机之间的电缆长度或者到各个电机的电缆长度必须尽量一致,且不超过变频器最大允许长度。
当使用制动功能,需注意变频器的最大制动输出电流。
使用PM230功率单元时只支持电动运行。
最大电压控制器必须禁用。
PM260功率单元未发布。