回复:关于用空调箱控制车间的温湿度问题(恒温车间)

已锁定

sunzengli

  • 帖子

    199
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2019-03-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-01-03 08:34:06

13楼

这是个工艺问题,跟程序关系不大。

一般的空调系统,除湿是要开启制冷的,这样就会造成矛盾,湿度和温度有一项无法保证。之前我们车间有一个特殊工艺,有关于灯丝的,要保证湿度,否则生产出来的灯丝表面粗糙,涂层龟裂,容易发生不良。而车间是恒温洁净区,温度保持在20度,夏天空调一直运转,是保持不了湿度的。这样就需要把温度和湿度分开控制,需要有加湿器来控制湿度,采取温度和湿度分开控制的思路。

按照这个思路考虑的话,如果楼主的湿度高居不下可以加装除湿机,有的除湿机不是降温除湿的原理,这样就做到了湿度和温度是分开控制的,系统独立,控制思路就清楚多了。

以上供参考。