以下是引用手机用户20210531601390在2023-01-03 08:56:45的发言 >9楼



第一个数读出来到PLC是vw9100,第二个数读出来是vw9102;开始也是按照上面公式来计算的。但是第二个word读出来到PLC却是有符号数;  应该smart这个plc就是有符号的格式  ,如果我按照电表说明书无符号long来读到PLC就是VD9100,这个数到PLC应该也是个DINT,电表读数大了后,也会有问题

为什么你要把原本一起的4个字节拆开一次,再组合?拆又随便拆,组合又随便组合,都没有按数据结构的原则去做。说明书随便说,你又随便做。16位大于32767的数当然是显示成负数啦。你把32位整体一起瞧瞧,立即看出就是你要的数据。当plc有生之年这个数据能够到达2147483647,你再使用楼上介绍过的链接的方法去解决问题。

没明白的你再问。再聊。我并不一定了解你的情况的全部。