一套控制系统里面,尤其是小型的系统里面,PLC是最重要的设备,也通常是最金贵的一个设备,毕竟要是它坏了,整套系统都得停摆。刚参加工作的时候,觉得这东西太牛了,小小一块,就能控制那么多设备。
这么些年过去,见过控制柜里面各种设备损坏,开关电源,保险管,IO模块,继电器,当然也少不了PLC。第一次遇到PLC坏的时候,吓坏了。有种信仰崩塌的感觉,我心目中,这么牛的东西,怎么可能会坏。但是事实证明它真的坏了。所有指示灯都不亮,更换了一个备件之后,整个系统恢复了正常,证明这东西的确坏了。那是一个S7-200 CN 系列的PLC,拆下的旧的后来我自己打开来想要研究一下。打开之后就发现电路板上有一个小电阻明显的是烧坏了。我在其他坏的板子上拆下来一个,换上去了,然后试着通了一下电,居然亮起来了。看来就是这电阻坏掉引起的。
后来见识得多了,知道PLC也是会坏的,最常见的原因就是电源的问题。长时间工作的PLC,原件耐压性会下降,某些元器件会被击穿。我遇见的PLC损坏,大多都是在长时间停电又来电之后。前段时间刚经历过一次,检修结束送电之后,某个站完全没有信号,赶到现场一看,PLC所有的灯都在闪烁,之前看过手册上写的,这种情况就是CPU坏掉了。立马找了备件更换,但是发现还是老样子。问了一个朋友,说有可能是卡的问题,还好卡也有备件,拿了新卡,安装,上电,格式化。下载之前备份的程序,恩,PLC正常了。又把之前的旧PLC换上去,也正常,说明只是卡坏了。这就积累了一点点经验,300模块所有指示灯闪烁,不一定是PLC坏了,有条件的话,可以换卡测试。
还有的时候,看起来像是PLC挂了,但是实际上重启大法就能解决问题。
之前遇到过其他品牌的PLC,不知道什么原因自己停掉了,电源没有问题,但是CPU停止运行了。检查了一下,好像进了一点水,用电吹风吹了吹,重新上电之后,正常运行起来了,观察了几天,也没有啥毛病,也没有再次停机,估计一开始是保护动作停机,吹干之后排除了问题就恢复正常了。
还有时候,可能是模块电源的故障,电源明明看着正常,但是输出电压可能会过低,但是带不起来PLC。
遇到CPU故障,不要慌,可以先逐步排除原因,不一定就是CPU坏了。