回复:A51066是由于什么原因报警?S120

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-01-03 23:00:10

5楼

展开查看
以下是引用依然在2023-01-03 20:06:43的发言 >4楼

不晓得哇。

最新现场反馈:用Starter在线看了r2124的报警值后,突然发现这个报警自己消除了。期间绞车运行没有停过。

之前发现的时候是绞车启动时报警,停机报警消除,但不影响正常运行。

现场操作人员也不知道怎么回事,一脸懵逼。

以下是引用kdrjl在2023-01-01 09:25:59的发言 >3楼:没人改参数?那以前...

引用3楼详细内容:

没人改参数?那以前为什么不报警呢?

不影响使用就不管它了。因为是A报警,不影响运行的。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。