VW6002是VD6000的高16位,低16位补零,所以变大了
有没有可能是说反了
VB6000 和 VB6001 是 VD6000 的高16位
看图
VW6002 = -30639,转16进制是 0x8851
VD6000 = 1318946897,转16进制是 0x4E9D8851