直接换的话,DB区的数据就都变成初始值了。应该先上传程序(上传的DB区是有实时值的),再把卡放到新PLC里,把上传的DB块下载到新PLC里,这样新PLC里DB区数据就是上传时的样子了。如果有新的卡,最好不要动老的CPU和卡。注意,CPU和卡分开后千万不要给PLC上电,一旦上电,DB 区的数据都会恢复初始值。