【跨新年】你好,2023-记GH180一次普通故障处理

1572

3

2023-01-05 06:25:20

2023年到了,不曾想来了一个"好的"开端,看着论坛里面大家都在发自己处理故障的经过,也在想去年一年有什么故障值得写写,想来想去,都感觉记忆有些模糊,而且当时没有拍照记录,只是文字描述,我功底还是有点欠缺,没想到事情来得这么快,马上就有了素材。

1月1日5:20左右正在休息,车间电气人员和我说加热炉风机又坏了,心想着"哎呦,我去",接着直接去了风机房配电室,到了配电室一看,果然变频器在报故障"C2 IGBT 3 非饱和故障"


一看是变频器前面的功率单元,现场又没有备件,只好从旁边一台备用的变频器上拆模块是用了:



这是同事正在拆坏了的功率模块

这个功率模块拆换倒是比较简单,就六七个螺丝,然后模块就能抽出来,更换之后,变频器又开始报警:



这个是报警,但是变频器还能启动,运行一段时间之后就会报故障:



大概是换的那个功率模块也是旧的导致运行不正常,故障复位之后还能继续启动,于是就这样启停了几次,在运行的时候,继续在旁边柜子上拆另一个功率模块进行更换,在有一次C2故障的时候,再进行更换,更换完成后再运行恢复正常了。

这个算是比较普通的故障处理了,而且这个变频器很容易报这种故障,最终原因也没有确定,请西门子售后的人来排查,说是环境太差的原因,我们是轧钢车间,环境肯定稍微差点,但是相对来说,这个加热炉的风机房配电室环境算是比较好的了,中间检修的时候,还更换过一批IGBT,都没有最终解决,帖子发出的之前,也就是4号的时候,另一个风机的变频器的C6也报了一次故障,那个备用的变频器已经被拆下4块功率模块了......


还是希望2023年顺顺利利的,故障少出啊