实现同样的功能,(设备FB+IDB)和(设备FC+DB),哪种方式的运行负荷更低?


我把本帖上面提到的Modbus设备FB,改写成FC。原来FB中的调度数据结构被外置到全局DB中。依然是同样的功能,只是IDB改成了DB,FB改成FC。


结果标明:转成FC之后,扫描周期缩短,工作内存占用减少。