首先检查DP插头屏蔽层处理是否良好,然后检查DP线有没有破损,最后更换诊断中继器。我遇到过中继器损坏了导致400CPU停机的故障,由于硬件配置中没有中继器,每次CPU停机报警时诊断缓存区没有任何有价值的提示,都是误导的报警提示,最后更换了中继器才排除了故障。