展开查看
以下是引用yming在2023-01-07 21:26:51的发言 >1楼:
F 30002 是直流母线电压过高。

它主要出现下列几种情况:
1、进线电压存在超过设定的电压。当你的进线电压经常性出现波动时。
2、驱动减速过程中。(电机发电状态)
上述两点,最好先检查一下。然后再做对策。
全工厂,就是斗式提升机的变频器有这种问题,其它设备的G120C都正常的。而且斗式提升机的变频器都是在恒速运行时发生F30002故障的。我想还是和斗式提升机的设备有关,所有想通过调整相关变频器的参数来解决这个问题。