      2022年做过的一个用200 SMART做的称重配料项目。项目的减重配料。要求精度0.2%,用的托利多称重传感器,配上称重通讯模块与200 SMART走RS485通讯模式。

      因为开始不加料装置的螺旋喂料没有做好,开始调试,就是人工在传感器称台上来减少重量,完成所有配料过程。一切都是比较偏顺利的,过2天螺旋加料装置做好,打算测试带物料的实际精度,电工师傅就找了3芯线把电机接好,就通电测试。在测试种就遇到配料一直在高速配料,慢速配料动作一直没有,之前调试都是正常的。开始认为称重通讯模块问题,检查没有问题,后面在线监控重量,发现重量一直不变,确定是干扰导致。就检查所有线,最好问题却是螺旋加料机电机的接地线没有接,变频器运行导致的干扰。然后加了一个线从变频器接地,接到电机的接地,再次测试就可以正常配料。

       就是因为电工师傅随意找了3芯线接电机,没有接地导致的电磁干扰,导致200 SMART和称重通讯模块的通讯异常,导致重量不对。所有以后一定要注意电机的接地线不能不接。