前几天生产部门报修一台设备的PLC不能正常启动,现场发现run/stop灯一直闪,error灯红色常亮,maint灯闪烁,查手册显示可能是固件故障。
这个PLC固件版本是2.2,属于老版本了,无法再升级固件版本。
PLC是AC220V供电,应该不存在电源问题。用西门子的存储卡,把固件更新后,PLC能正常启动,内部程序没有丢失,启动后程序正常运行。
固件2.2版本的1200PLC在我们公司出现固件故障不是一两次,而是很多次了,更新了固件后不知道什么时候又会出现同样问题。
最后都是更换新PLC才彻底解决这一问题(新PLC固件都4.3以上)。
现在手里的还有2个固件版本2.2的1200PLC,只敢测试程序用,设备上不敢用了。
2.2版本的固件难道一直有bug吗?不知到各位同行是否遇到过同样问题