回复:装置先报A029然后就马上就报F021,当我把故障复位时,就报了008(急停)

kinkin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7365
  • 精华

    53
  • 被关注

    250

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-11-02 14:30:53

0楼

1、电流太大,要查找原因,也可能是变频器控制板的问题。
2、出现F021是变频器计算I平方T超过范围,你可以把P383设为0,去除过热保护,不过过热损坏电机我不负责哦。只要你确信实际电流正常就不要怕,再说啦,还有过流保护嘛。
3、出现008,并不一定是急停造成的,一般情况下,故障后也可能这样显示,因为这时启动信号仍然存在,而变频器要上跳沿才能启动,所以你可以先按停止,就会显示009。