您好学员,
设置点动速度为30,该单位为30r/min,那么在FC4中#jogspeed=30,在FC4中有一个参考速度的关系,即1500r/min对应数值27648的一个这样的正比线性关系,那么30r/min对应的analogOutSpeed的值为30/1500*27648=552.96,也就是您图中的手动模式下速度给定值553(由于数据格式为word,所以取整),该值没有具体单位,就是转化的数;
设置好点动速度后,模拟量反馈实际轴的速度(您图中值为211)怎么来的?它是根据IW116输入值,这是由实际速度决定的,也是一个同样的对应关系,1500r/min对应24648这个值(该转化关系在FC2块中),目前是211/27648*1500=11.44r/min,和您的设定速度有偏差,可能还是模拟量信号值本身就有点飘造成的,转化的值不太正常;