这种极限环境测试本来是西门子官方的事情,他们将数据测试出来做成技术文档,按理说作为使用者,你按照他们给定的额定环境使用即可,不必再做类似的过多的测试。现在你不但不按照官方的设计要求使用,还要超限10℃去测试运行。退一步讲,就算成功了(这台成功了,并不代表每一台都会成功),那又有何意义?难道以后就要保持70℃的工作环境运行?又或者说满足一下甲方的极限运行好奇心(甲方:哇,原来这款产品可以70℃运行,好厉害!)?这就好比高铁,设计350km/h,你非要让它跑个400km/h。就算能跑到400,先不说它的使用寿命,它的安全隐患又有多大,能否长期正常运行等等问题。
作为乙方的我们来讲,应该正确的引导甲方去使用产品,这样能让甲方使用的安心,也能让乙方服务的放心、省心。像楼主的这个案例,如果是我,我会斩钉截铁的告诉甲方,这款PLC不能达到要求,要么避免PLC在高温环境使用,要么换更高的PLC,如果甲方非要坚持,那这个质保需要另谈。作为服务方,楼主答应这个测试就是为以后的服务埋下了隐患。