回复:200smart 输入上电扫描问题

已锁定

Sykblue

  • 帖子

    490
  • 精华

    2
  • 被关注

    54

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-06-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-01-11 13:36:22

4楼

你的限位传感器是光电的还是机械的?我怀疑是你的限位传感器原因,多数光电传感器都是有一个继电器的,继电器的常开与常闭对我们的正常状态是反向的。其断电后常开就是常开,常闭就是常闭。上电后常开变为常闭,常闭变常开,当出现故障时继电器再动作。

你这断电时,光电传感器是马上断电了,但是PLC由于其内部电容,其输入端电源不会马上掉的,这有一段时间。这时候检测到输入断开了,PLC就报警了。等你再次上电的时候,这个报警还是显示的。

利而不害,为而不争;专注暖通空调行业
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。