请教F1375和F1050问题

637

4

2023-01-11 14:31:05

       CU320升级CU320-2,同时CIB升级CIM+IPD,拓扑结构如图。硬件更换完上控制电直接报故障F1375环网故障,拓扑结构中只显示一个功率单元,之后更改功率单元实际拓扑顺序还是只显示一个,最后使用CU的X100,X101分别直连俩个CIM的X400仍然只显示一个功率单元并报故障F1375。

        CU320-2,CF卡,CIM再次更换一批新件仍然如此,之前升级的两套同类设备都正常,只有这套不行。单连一个CIM不报F1375,尝试恢复出厂设置时报F1050固件版本错误。没办法全套又都换回旧件,一切正常。
      同类设备之前成功升级过选型应该没问题,硬件更换过两套应该也没问题。 请教还有哪里可能存在问题?该如何解决?