7楼
我这是干节点的,而且是plc和传感器同时上电,他是机械开关你不碰它一直是常闭
引用4楼详细内容:
你的限位传感器是光电的还是机械的?我怀疑是你的限位传感器原因,多数光电传感器都是有一个继电器的,继电器的常开与常闭对我们的正常状态是反向的。其断电后常开就是常开,常闭就是常闭。上电后常开变为常闭,常闭变常开,当出现故障时继电器再动作。
你这断电时,光电传感器是马上断电了,但是PLC由于其内部电容,其输入端电源不会马上掉的,这有一段时间。这时候检测到输入断开了,PLC就报警了。等你再次上电的时候,这个报警还是显示的。
不如把你的程序发上来,给你诊断一下