回复:200smart 输入上电扫描问题

已锁定

不欲勿施

  • 帖子

    835
  • 精华

    16
  • 被关注

    385

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-03-27

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-01-12 08:15:42

7楼

展开查看
以下是引用cy77223在2023-01-12 08:13:38的发言 >6楼

我这是干节点的,而且是plc和传感器同时上电,他是机械开关你不碰它一直是常闭

以下是引用Sykblue在2023-01-11 13:36:22的发言 >4楼:你的限位传感器是光...

引用4楼详细内容:

你的限位传感器是光电的还是机械的?我怀疑是你的限位传感器原因,多数光电传感器都是有一个继电器的,继电器的常开与常闭对我们的正常状态是反向的。其断电后常开就是常开,常闭就是常闭。上电后常开变为常闭,常闭变常开,当出现故障时继电器再动作。

你这断电时,光电传感器是马上断电了,但是PLC由于其内部电容,其输入端电源不会马上掉的,这有一段时间。这时候检测到输入断开了,PLC就报警了。等你再次上电的时候,这个报警还是显示的。

不如把你的程序发上来,给你诊断一下