回复:S7-200SMART 怎么连接伺服控制器?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15535
  • 精华

    101
  • 被关注

    963

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-01-12 10:43:52

4楼

未知你用的是伺服的什么功能?转矩?速度?位置?跟随?同步?……

配合伺服内置的功能,假如是设定点的定位,找个有内置定位的驱动,用随便的通讯去改内部定位点,可能最好。

速度转矩模式如果是很低响应的,又能找到能通讯写速度转矩的驱动。钱出得最少。

跟随,同步,插补等的就没必要讨论了

这是最省钱的路线。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9019条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。