我做过类似项目,所有仪表和SMART485通讯,你主要考虑以下问题。

1:通讯距离没有问题,9600波特率可以达到1200米。

2:轮询一次时间比较长,可能要几秒或十几秒。

3:1个SMART两个485口(加上扩展板),不能同时作为ModbusRTU主站。