明确,我不考虑你电路是否有问题。

如果模拟量输出设备可以有调教功能那么调整一下应该可以。

如果模拟量输出设备可以有输出值强制功能,那么可以输出到最大值和最小值,然后看plc模拟量输入值调教S_ITR参数。因为27648和5530并不一定能对应外设的最大值和最小值。可能你只是凭理论写出这两个值。

我最近调一台秤,就是强制秤输出最大值和最小值,然后AQ读得是多少就写多少。没管实际电流是多少。

评论