400plc的电源一直报电池1故障,是否影响设备运行,不处理可以吗?

同时cpu也报外部故障,是否对运行设备有影响,不处理可以吗?

/////////////////////////////////////////////

  1. PS407     后背电池一般有两个 ,可以选择同时监控双电池,也就是说有一个电池存在问题,就报警,也可以单独选择监控1 或者2。

  2. 你需要清楚后背电池的目的,这个跟你的CPU 存储卡有关系,一种RAM 卡(类似于内存),一种ROM卡(类似于硬盘),如果你用的是ROM卡,且每次断电程序都需要初始化,则电池问题不大,因为你的用户程序是存到了ROM 卡里,这个是掉电保持的。 但如果你用的RAM卡,后背电池如果没电,且PS407断电,则用户程序就没有了,需要从新下载用户程序到RAM里。并且用户数据也清除了。 

  3. 至于什么时候用RAM卡,什么时候用ROM ,是根据你的要求的,要求读取快,用RAM(一般配UPS电源) ,要求数据和程序掉电保持,用ROM卡。