我做过这件事,自己编程实现315-2pn/dp的modbus tcp与dcs通讯

你需要分两布走:

1是西门子的open ie通讯,也就是开放式通讯,这个官网有资料,还有一个软件包可以安装一下,安装之后走软件的向导会生成相关的东西(包括通讯参数和几个FB-建立连接、断开连接、发送数据和接收数据的fb)

2、利用open ie带来的通讯功能块,再根据modbus tcp协议就可以实现modbus tcp通讯功能了