在配置中可以配置数据位说明它支持,如果是2个停止位的话,需要在Modbus_Comm_Load" 指令的背景 DB 的静态变量中修改 "STOP_BITS" 数值为 2(默认值 = 1)
我觉得你先根据厂家给的仪表说明书用第三方工具串口调试助手测下,没有问题再连plc