回复:突遇plc实际应用难题,急!

lulu00008

  • 帖子

    18
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2005-09-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-11-02 18:42:15

0楼

不是断路器掉闸,只是电动机停了,然后再通过主控室开关重新启动才行.调速装置是西门子的6RA70直流数字调速系统.触电突然断开是很快啊,可有时候几十毫秒,有时候能达到2秒左右,我们在给程序中“开车令”复位的位置 "停车/运行"这个常闭点做了延时,而且做了记录,昨天那个点通断次数竟然有20多次,如果没有延时的话,可能一晚上就停20多次了.一开始延时是2秒,前天出现2次停机后现在改到了5秒,现在运行还好。不知道是不是连到现场的线路受到电焊机的干扰,还有就是有可能线路接地或者怎么了,现在还没搞清楚。另外cpu没有任何故障记录的。相序继电器我没使用过,不知道好不好用。