       一个老项目改造,将原来的153-2DP更换为153-4PN,使用PN-IO的方式连接远程子站。由于使用的是国产交换机,在调试前一直担心通讯速率和兼容性问题会不会影响PN-IO的稳定性。

        调试的时候,我们先把光纤环网调试完毕,保证网络冗余正常,然后开始在远程站处配置153-4的站名和IP。在配置之前,为了避免扫描到其他IO站和CPU,我将远程IO站环网交换机的两个光纤接口各拔下一根光纤跳线,使之与其他PLC站断开。配置完毕站名和IP后我随手就把光纤插回去并确认交换机光口LED亮起后便开始通过交换机连接主站CPU,结果不成功,ping测试CPU发现也连接不上了,单独扫描PN模块发现网络变慢。不一会有运行人员报告有PLC信号不稳定,于是赶紧去中控室检查,发现通过监控电脑ping现场正常的PLC丢包率很大,通讯时断时续,环网交换机配置界面也进入不了。此时心想难道我配置的IO站IP重复了?然后赶紧把PN远程站的网线断开,发现整个自控环网还是呈现网络风暴的现象,那原因就不是PN通讯的问题了。

       仔细回想刚才的操作,除了配置IP地址,我只是拔插了一下光纤交换机的跳线。查看两个光口,状态LED都是亮的。仔细检查了一下光纤跳线,发现了问题,我竟然将两个光口的跳线接反了,A口的接收接到了B口的接收端,B口的接收接到了A口的接收端,因为光口只要有光信号输入LED就亮起,所以通过LED灯看不出问题。跳线对调后网络恢复正常,成功完成CPU程序下载并于远程IO通讯正常。

        经此事有两点收获,一是PN-IO使用普通交换机也可以;二是光纤交换机光口LED亮不代表端口通讯正常,两个端口对调一根光纤就能产生网络风暴,通过LED还发现不了异常,以后使用时一定要多注意。