8楼
性价比不高的问题,我一般是推荐客户批量使用时采用BOP-2,少量采购IOP-2专门用于调试、维护用,一个车间有个两三个足够了。
引用5楼详细内容:
你说的这种线太短了,确实没事,但现场调试或者出厂调试,往往需要操作台和电器柜之间保持一定的距离,甚至是隔室操作。所以线短了不方便,因为运行现场可能环境不允许人在机旁的哟。
要说IOP那个高级面板,我看也就是西家传动自己认,国内的客户能接受它的少。原因很简单,性价比不合适。不符合国内少花钱多办事的传统。(偷笑)
引用4楼详细内容:
USB通讯调试G120,我随身用的电缆是带磁环的,1米,用了五六年了,没有出现过因此造成干扰导致变频器运行不正常的情况。买个好点的电缆是必要的。
对于喜欢用面板调试的工程师,推荐使用IOP-2,易用性远超BOP-2。即插即用,调试好帮手。
引用3楼详细内容:
假如上位机与装置通讯,不是PN形式,STARTER调试,在线状态会容易瘦干扰死机。特别是USB口的那种通讯。要求线要短,即便如此,也往往因为EMC不到位而运行状态干扰死机。
BOP-2做快速调试,除了操作比较麻烦,抗干扰能力毋庸置疑。如果会用BOP-2调试,也不错的。
ok,只要是用户接受,当然很好。