3楼

电源模块是提供驱动和数控系统的电源,包括维持系统正常工作的弱电和供给功率模块用的600V直流电压。根据直流电压控制方式,它又分为开环控制的UE模块和闭环控制的I/R模块,UE模块没有电源的回馈系统,其直流电压正常时为570V左右,而当制动能量大时,电压可高达640多伏。I/R模块的电压一直维持在600V左右。

611模块的接口信号有以下几组:

q(1)电源接口

U1 V1 W1 主控制回路三相电输入端口

X181     工作电源的输入端口,使用时常常与主电源短接,有的系统为了让机床在断电后驱动还能正常工作一段时间,把600V的电压端子与P500 M500端子短接,这样由于600V电压不能马上放电完毕,还能维持驱动控制板的正常工作一段时间。P600M600是600V直流电压输出端子。

q(2)控制接口

64       控制使能输入,该信号同时对所有连接的模块有效,该信号取消时,所有的轴的速度给定电压为零,轴以最大的加速度停车。延迟一定的时间后,取消脉冲使能

63       脉冲使能输入,该信号同时对所有连接的模块有效,该信号取消后,所有的轴的电源取消,轴以自由运动的形式停车。

48       主回路继电器,该信号断开时,主控制回路电源主继电器断开。 

112      调试或标准方式,该信号一般用在传输线的调试中,一般情况接到系统的24V上。

X121     模块准备好信号和模块的过热信号。准备号信号与模块的拨码开关的设置有关,当S1.2=ON时,模块有故障时,准备好信号取消,而S1.2=OFF时,模块有故障和使能(63,64)信号取消时,都会取消准备好信号,因此在更换该模块的时候要检查模块顶部的拨码开关的设置,否则模块可能会工作不正常。所有的模块过载和连接的电机过热都会触发过热报警输出。

NS1/NS2  主继电器闭合使能,只有该信号为高电平时,主继电器才可能得电。该信号常用来作主继电器闭合的连锁条件。

AS1/AS2  主继电器状态,该信号反映主继电器的闭合状态,主继电器闭合时为高电平。

9/19/R    9是24V输出电压,19是24V的地,R为模块的报警复位信号。

q(3)其它辅助接口

X351     设备总线 ,为后面连接的模块供电用。

X141     电压检测端子,供诊断和其它用途用。

?7: P24 ,+24V          ?45:P15,+15V       ?44:N15,-15V        

 ?10:N24,-24V            ?15:M,0V

 

q 电源模块上面有6个指示灯,分别指示模块的故障和工作状态。一般正常情况下绿灯亮表示使能信号丢失(63和64),黄灯亮表示模块准备好信号,这时600V直流电压已经达到系统正常工作的允许值。

电源模块正常工作的使能条件:

    48,112,63,64接高电平,NS1和NS2短 接,显示为一个黄灯亮,其它灯都不亮。直流母线电压应在600V左右.

 