16楼

现场再次出现钻井绞车C和D电机使用时,在AOP30上显示A51066报警,S120主HMI没有显示报警信息,只有画面C和D电机变成黄色,电机停止后,报警自动消除,使能后,报警再次出现。检查C电机参数r2124[15] alarm value显示1,D电机r2124[0]alarm value显示1。A和B电机r2124内参数都是0。在starter里面有一条报警信息 DWC:Drive_01_MoMo  51066:DCC:Warning durch Baustein STM ausgel?st(0)