展开查看
以下是引用kdrjl在2023-01-03 23:00:10的发言 >5楼:
不影响使用就不管它了。因为是A报警,不影响运行的。
以下是引用依然在2023-01-03 20:06:43的发言 >:不晓得哇。最新现场...
以下是引用kdrjl在2023-01-01 09:25:59的发言 >:没人改参数?那以前...
现场改过DCC内部参数,之前由于泥浆泵偶尔报DCN通讯故障,我们把DCN error 时间从250ms该到了3s。只改了泥浆泵的这个参数,绞车没改动过,现场12月21号改的参数,过了大概一周才出现的绞车这个故障报警